Freenews

Une coupure d'électricité a occasionné l'indisponibilité temporaire de certains sites hébergés par Online au datacenter 2 du groupe Iliad, situé à Vitry-sur-Seine (94).

Lire l'intégralité de la news

raudi



C'est Xavier qui a oublié de payer la facture ?

Raudi
« Modifié: 04 July 2013 13:18:59 par raudi »

stefde3

^^'

Ah bah nous voilà bien... heureusement que mes pages persos ne dépendent pas de ce centre  :P

ynos

Qu'une coupure d'électricité arrive chez un fournisseur, c'est pas dramatique.
La faute est clairement du côté d'Online qui n'a manifestement pas pris les mesures adéquates pour s'assurer régulièrement que ses systèmes de secours étaient en état de marche.

En tout cas, ça fait vraiment tache.
Ca ne donne vraiment pas envie d'aller héberger quelque chose chez eux quand on est un pro.


castera

Les systèmes de secours ne sont donc pas vérifiés régulièrement.
C'est la moralité de cette panne.
En effet, ce n'est pas très sérieux d'héberger des serveurs sensibles sans vérifier que les moyens de secours ne sont pas totalement opérationnels. Peut être que cela coûte trop cher....

nb6

Une coupure peut arriver. Mais un groupe qui tombe en panne ne devrais pas..
En principe c'est aussi sécurisé que l' alimentation électrique d'un hôpital..

babar75

Une coupure d'électricité a occasionné l'indisponibilité temporaire de certains sites hébergés par Online au datacenter 2 du groupe Iliad, situé à Vitry-sur-Seine (94).

ors de la coupure d’électricité, deux des six groupes électrogènes chargés de prendre le relai ont subi une panne mécanique. Résultat, plusieurs systèmes de refroidissement étaient devenus inopérants, engendrant une montée rapide de la température dans certaines salles
Lire l'intégralité de la news

En cas de coupure ERDF, l'ensemble des groupes sont sollicités, chacun reprenant la partie concernant son transformateur, ce qui change des installations complexes ou tout est partagé.
Chaque groupe est testé a vide chaque mois et en charge tous les trimestre (cette opération est toujours faite le week-end)

En cas de panne d'un groupe électrogène, un jeu de barre permet que le circuit d’alimentation noir remplace un circuit d’alimentation rouge/jaune/vert/bleu. Dans ce cas là, la seconde chaîne de froid est arrêté.

En cas de panne d'un second groupe, on perd une des double alimentation dans la moitié du data-center. Les serveurs avec deux alimentations sont alimentés en permanence par deux groupes donc ils resteront allumés. Pour les serveurs avec une seule alimentation, Iliad Datacenter fourni une prise multiple dont j'ai oublié le nom qui est raccordé aux deux alimentation (par exemple le circuit rouge et le circuit jaune) avec un temps de commutation très court qui font que les serveurs ne voient rien.


Chaque chaîne de groupe froid a son propre transformateur de 3 MW et ses propres groupes électrogènes (2 groupes électrogènes par chaîne de froid quand le site se remplira).

http://lafibre.info/datacenter/datacenter-dc3-diliad/

Parfois quand les choses ont l air compliqués , c est qu il y a une raison ...


Arnaut78

Une coupure peut arriver. Mais un groupe qui tombe en panne ne devrais pas..
En principe c'est aussi sécurisé que l' alimentation électrique d'un hôpital..
Ce n'est pas un, mais 2 groupes qui sont tombés en marche en même temps .?....  :o

Kami78

Jamais Iliad n'a prétendu à une qualité de service professionnelle. Ceux qui veulent y croire n'engagent qu'eux même et leurs activités, à leurs risques et périls. C'est toute la différence avec des concurrents reconnus au niveau mondial comme OVH : on ne compare pas des torchons et des serviettes, le low cost c'est aussi cela.
« Modifié: 05 July 2013 06:54:10 par Kami78 »

OhMonBato

Jamais Iliad n'a prétendu à une qualité de service professionnelle.

Tu es sûr ?
http://www.iliad-entreprises.fr/  (Avec un lien qui amène directement sur les datacenters...)
http://www.iliad-datacenter.fr/qui-sommes-nous/nos-clients

Thibault

Tu es sûr ?
http://www.iliad-entreprises.fr/  (Avec un lien qui amène directement sur les datacenters...)
http://www.iliad-datacenter.fr/qui-sommes-nous/nos-clients
Iliad Datacenters ça n'a rien à voir avec Online...

OhMonBato

Ca n'a tellement rien à voir que le lien Iliad Data Center est sur la page d'accueil de Online ou sur cette page aussi :

http://www.online.net/fr/datacenter/housing-dedirack

fabfree

Jamais Iliad n'a prétendu à une qualité de service professionnelle. Ceux qui veulent y croire n'engagent qu'eux même et leurs activités, à leurs risques et périls. C'est toute la différence avec des concurrents reconnus au niveau mondial comme OVH : on ne compare pas des torchons et des serviettes, le low cost c'est aussi cela.
Il faut toujours voir comment résiste un service pro à un événement + ou - attendu.

On a même vu du côté de chez Tepco, l' "EDF "japonais, que ses groupes électrogènes de secours, étaient inopérationnels. Dans le cas présent, il me semble que la panne a touché les groupes en charge du refroidissement.
Quel est le taux de défaut de service alloué dans le contrat?
Une fiabilité à 100% coûte un fric monstre. Cela ne se justifie pas pour 99.9% des usages, même professionnels, donc il suffit de  faire des investissements raisonnés.

Yoann Ferret

Iliad Datacenters ça n'a rien à voir avec Online...
Ben si, Iliad Datacenters accueille les machines de Online donc... ;)