faudrais remettre les choses à leurs places :
le reseau electrique europeen est redondant et c'est justement le probleme, quand quelques chose arrive comme en Allemagne ceux ci pompent sur les autres pays le manque de production le temps d'augmenter la production (une centrale nucléaire on augmente pas le rendement en 2 secondes), le probleme viens que le manque était énorme et du coup y'as risque de "black-out" en fait tous les reseau vont s'écrouler car il vont ce faire pomper au fur et à mesure et la tension va chuter (je rentre pas dans les details) pour éviter cela la RTE deleste, en fait les zones dites "non-prioritaires" sont décrochés du reseau pour laisser celui-ci à un niveau suffisant, le temps cette fois ci que Tous les pays boostent la production pour compenser (ce qu'a fait la france puisqu'ils ont démarré l'équivalent de 5 centrales nucléaires pour compenser) et c'est seulement à ce moment qu'on remonte les "zone d'ombres" une par une pour pas surcharger de nouveau en un seul coup.
Vous noterez enfin que je dis bien RTE qui n'as rien à voir avec EDF, privatisé ou pas c'est toujours la RTE qui gèrera les demandes du reseau et les régulation.
Un petit détails interressant, la suisse n'as pas subit de coupure, ils ont eux fait le choix de décrocher les systemes de pompages nombreux chez eux le temps de la régulation.
Bien vu, tu as ete plus rapide que moi.
Il ne faut pas tout melanger, EDF n'a rien avoir sur cette affaire (Histoire de privatisation etc etc etc , c'est carrement HORS SUJET et faux), c'est le RTE (Réseau de transport Electrique) qui s'assure de la perenite du reseau electrique francais.
"
L’incident qui a privé d’électricité environ 10 millions de foyers en Europe, dont 5
millions en France, vers 22h15 samedi 4 novembre, trouve son origine sur le réseau
à très haute tension allemand.
Après la mise hors service planifiée de deux lignes 400 000 Volts, vers 21h50, des flux
d’électricité imprévus ont provoqué des surcharges en cascade, entraînant le
déclenchement d’un grand nombre de lignes du réseau européen. Celui-ci s’est trouvé
coupé en deux à 22h13, provoquant un brutal déséquilibre entre production et
consommation d’électricité. La partie orientale de notre continent (la majeure partie de
l’Allemagne, la Pologne, une partie de l’Autriche et les pays d’Europe Centrale) était en
surplus de production. Par contre, dans la partie ouest, comprenant la France, une partie
de l’Allemagne, le Benelux, la Suisse, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, la consommation
était très supérieure à la production.
Pour éviter un effondrement total du système électrique européen, de tels déséquilibres
doivent être corrigés dans les secondes qui suivent leur apparition.
Afin de contribuer à rétablir l’équilibre sur le réseau français, une partie de la
consommation d’électricité (5 200 MW sur les 56 000 consommés à cet instant) a été
immédiatement interrompue grâce aux automates de sécurité du réseau de transport de
RTE. Les 5 millions de consommateurs privés d’électricité ont été progressivement
réalimentés entre 22h30 et 23h00. Des coupures automatiques similaires ont eu lieu dans
tous les pays de l’Europe de l’Ouest. Ces délestages ont permis d’éviter un « black-out »
sur l’ensemble du continent européen.
Les mesures ultimes de sécurité du réseau européen ont donc bien joué leur rôle, grâce à
la coordination des gestionnaires de réseau de transport européens.
La durée des interruptions d’électricité a pu être limitée en France par le démarrage, à la
demande de RTE, de plus de 5000 MW de production.
Des analyses sont en cours en Allemagne pour préciser les conditions et le déroulement
de cet incident complexe.
"